In generale sono d'accordo.Cesco67 ha scritto:Non so in altre nazioni ma in Italia, se l'impianto elettrico è realizzato seguendo le norme, il "danno" peggiore che può capitare è l'intervento delle protezioni elettriche (magnetotermico o più raramente fusibile ed infine, come già scritto da @francescodue c'è anche il contatore)
Ad onor del vero potrebbero esserci ancora impianti di abilitazioni molto vecchie che non sono mai stati adeguati, ma in questi casi dubito che i proprietari/inquilini posseggano un'auto elettrica (cioè puoi permetterti di spendere diverse decine di migliaia di euro per un'auto e non ne spendi una frazione per far sistemare e mettere in sicurezza l'impianto elettrico?)
Se la portata dei cavi è inferiore alla soglia di sgancio del contatore potrebbero anche capitare incidenti gravi... P.es. se i cavi sopportano 10A senza superare la massima temperatura di esercizio (che nei cavi odierni è 70°C, nei cavi "d'epoca" potrebbe essere inferiore) e ci collego un carico che assorbe 13A (circa 3kW) per parecchie ore come potrebbe essere un caricatore per auto elettrica, il rischio di incendio aumenta non poco, anche considerando che non credo che i vecchi cavi siano del tipo "Non propagante la fiamma" o "Non propagante l'incendio" (a volte erroneamente chiamati "Cavi antifiamma")In generale sono d'accordo.
In ogni caso tieni conto che anche se l'impianto domestico è vecchio sarà comunque alimentato da un contatore di rete con limitatore, nella peggiore delle ipotesi sarà quest'ultimo ad intervenire senza che la rete domestica ne risenta.
Nei contatori elettronici ci sono due soglie di sgancio per supero potenza. Considerando un tipico contratto da 3kW (che in realtà sono 3kW+10%=3,3kW), se si superano i 3,3kW di consumo ma non si superano i 4kW lo sgancio avviene in tre ore, mentre se si superano i 4kW lo sgancio avviene in due minuti. O almeno era così anni faSui tempi di intervento dei limitatori di corrente ti posso invece assicurare che quelli dei contatori elettronici attuali sono assai rapidi e tarati al mA, lo dico per esperienza diretta infatti da quando mi hanno sostituito il contatore certe distrazioni mi costano il distacco nel giro di un paio di minuti mentre con il vecchio limitatore si andava oltre la mezz'ora
In effetti nel mio primo post intendevo questo con "impianti molto vecchi che non sono mai stati adeguati"Se invece intendi ipotizzare che un impianto datato fosse già al limite con le norme attuali per un impianto da 3 kW allora sono molto più d'accordo con te anzi, in molti casi era già sicuramente abbondantemente sotto tali standard poiché era generalmente realizzato in economia per potenze totali ben inferiori ai 3 kW che in case di 50/60 anni fa raramente si raggiungevano.